關于西安銅排的制作工藝
一、使用范圍
1、高低壓開關柜母線的制作,含銅排、鋁排
1、母線材質為銅、鋁;
2、母排本身不應有嚴重的凹坑、氣孔、起皮、裂紋等現象;
3、西安銅棒一般使用銅排,特殊要求除外,出口都用銅排;
4、高低開關柜地排一般都用銅排,特殊要求除外;
5、母線除必要的斜度外,不允許有彎曲、歪斜現象;
6、母線表面不得有明顯的錘痕;
7、母線的開關一般追尋國標外,如有元件開孔特別,按元件的開孔開母線的開孔;
8、單位為MM;
9、相同布置的主母線、分支母線、元件引線應對稱一致,橫平豎直,整齊美觀;
10、母線線一般采用冷彎、很少用熱彎,如需熱彎銅排不應超過350度、鋁排不應超過250度
11、母排沖孔處及剪切處必須去除毛刺,以免..放電;
12、母線開始彎曲處距.近絕緣子母線支持夾板邊緣必應大于0.25L,但不得小于50mm,母線開始彎曲處距母線連接位置不應小于30mm,矩形銅排應減少直角彎曲,彎曲處不得有裂紋及顯著的折皺;
13、.小彎曲半徑應符合上表并且多片母線彎曲度應一致;
14、母線采用螺栓固定搭接時,連接處距支柱絕緣子的支撐板邊緣不應小于50mm,上片母線端頭與下片母線平彎開始處的距離不應小于10mm(如上圖);接頭螺孔的直徑應大于螺栓直徑1mm,鉆孔的直徑應值,不歪斜,螺孔間中心距離的誤差應不大于0.5mm。
15、斷路器銅排的選擇:銅、鋁排的寬度應與斷路器的出線端寬度一樣,在直接負荷側可適當?shù)臏p少母排的厚度,以滿足要求;
16、分支母線與斷路器連接時,母線沖孔為圓孔,進行連接,MNS/GCK在下進、出時分支零排不必制作,但上進、出時一定要制作,柜內零排和地排根據進出線方式確定安裝在柜前還是柜后;
17、低壓計量柜為方便安裝互感器,銅排在計量室內應斷開,用搭接塊連接,搭接塊的長度應滿足互感器安裝檢修的標準,其它直接連接,大于等于4000A以上采用絕緣板母線夾固定,禁用絕緣子;